LED顯示屏供電系統漏電保護器頻繁跳閘的原因

發布者: 維達控制卡 | 發布時間: 2013-1-5 10:15| 查看數: 9348|帖子模式

1、漏電保護器布局不合理
由于led顯示屏安裝現場所具有的特殊性,如接線錯誤、線路破損、開關箱內漏電保護器損壞、部分用電器具沒有經過開關箱等原因,以及漏電保護器本身不可避免的誤動和拒動,再加上沒有按照實際用電情況對漏電保護器進行布置,造成了總漏電保護器頻繁跳閘。
對于這種情況除了加強管理外,還需要從技術的角度,根據實際情況對漏電保護器進行合理布置。進線總電源上的漏電保護器,可主要做為防止電氣火災隱患和電氣短路的總保護,兼做每個小的漏電保護范圍的后備保護,它的額定漏電動作電流可在200~500mA之間選擇,額定漏電動作時間可選擇0.2~0.3s。這樣,可極大地減少浪涌電壓、浪涌電流、電磁干擾對總漏電保護器的影響,提高總漏電保護器動作的選擇性和可靠性。如果能使每個漏電保護范圍內的二級漏電保護處于有效保護狀態,就可以大大地減少工地總漏電保護器的頻繁跳閘機率。
2、在保護范圍內沒有形成有效的二級或三級漏電保護
開關箱內的末級漏電保護器是用電設備的主保護,如果末級漏電保護器不裝、損壞或選型不當,將可能導致上級漏電保護器頻繁跳閘。由于led顯示屏內金屬導體很多,電線接頭較多,如果導線絕緣不是很好,就會導致經常漏電的狀況;有的還加了一些插座,在很多時候都不裝漏電保護器,經常造成漏電。只有在每個保護范圍內形成有效的二級或三級漏電保護模式,才能有效地減少漏電保護器的頻繁跳閘。
3、漏電保護器本身有一定的局限性
(1)目前的漏電保護器,不論是電磁型還是電子型均采用磁感應電壓互感器拾取用電設備主回路中的漏電流,三相或三相四線在磁環中不可能布置完全均衡。LED顯示屏的三相用電負荷也不可能完全平衡,在大電流下或較高的過電壓下,會在有很高導磁率的磁環中感應出一定的電動勢,這個電動勢大到一定程度,就會導致漏電保護器跳閘。由于額定電流越大的漏電保護器采用相對較大的磁環,產生的漏磁通也相對較大,且漏電流要克服磁環本身的磁化力,導致實際使用的漏電保護器額定電流越大,靈敏度越低,拒動率也越大。
(2)漏電保護器在額定漏電動作電流和額定漏電不動作電流之間有一段動作不確定區域,漏電保護器的漏電流在此區域內波動時,可能導致漏電保護器無規律跳閘。
4、漏電保護器選型不合理
(1)開關箱內使用的額定漏電動作電流超過了30mA或者是超過用電設備額定電流兩倍以上的漏電保護器,或是選用了帶延時型的漏電保護器,由于額定漏電動作電流的提高或保護靈敏度的下降,發生漏電故障時,末級漏電保護器沒有動作,上級漏電保護器就可能動作。
(2)給LED顯示屏通電時的啟動電流往往都比較大,此大電流可能會使漏電保護器跳閘。因此,應盡可能分批次地給顯示屏的箱體上電。另外,一般應選用對浪涌過電壓、過電流不太敏感的電磁型漏電保護器;或選用比額定電流大1.5~2倍的電子式漏電保護器,但作為末級漏電保護,額定漏電動作電流不應大于30mA。
總之,漏電保護器頻繁跳閘是各種因素綜合作用的結果,最主要的是要合理布置漏電保護器,縮小二或三級漏電保護器的保護范圍,正確選擇漏電保護器和接線,使每個范圍內的二或三級漏電保護器處于有效保護狀態;另一方面就是加強用電管理和通過培訓提高用電人員的自身素質,杜絕非電工接線,這樣就可以既提高用電的安全性,又可以減少漏電保護器的頻繁跳閘,給LED顯示屏的正常的工作創造較好的供電條件。

     

全國統一銷售熱線:0517-83765326(15365905326) 83767849(15351717849) 傳真:0517-83767849